我正在做VB監控PLC控制變頻器的實驗,當我用VB強制X1口來控制電機啟動時,VB與PLC能通訊,PLC與變頻器也能通訊,但是就是不能讓電機啟動,請教大家這是為什么呀? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
那是因為X輸入每周期要刷新的,改用M吧! |
---|---|
|
bg_islang0
級別: *
![]() |
盡管X輸入每周期要刷新的,如果對X1的輸出進行自保,是不是可以解決問題。這樣也不需改用M吧! |
---|---|
|
wwwredhat
級別: 家園?
![]() |
三菱PLC的x口是輸入點 不是輸出點 用Y1就可以了 |
---|---|
|
xmutcrs
級別: *
![]() |
我有用自鎖,但是還是啟動不了電機額,用Y啟動是不是變頻器的外部接法控制呢? |
---|---|
|
sunbirdmxf
級別: *
![]() |
x是輸入點,每個掃描周期都采樣外部輸入的,程序里是沒法改變其值的改用M或者Y吧 |
---|---|
|