595717
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() PLC是OMRON CQM1 CPU41 的老家伙 觸摸屏是PROface的 PFXGP4301TADW(用來替換原來的GP2301 畫面是根據以前畫面重新制作的) 現在顯示通訊正常,觸摸屏上的按鈕/指示燈可以用 但是觸摸屏會報警如圖。網上說去查PLC的編程手冊。編程手冊沒找到CQM1的只找到了CQM1H的 應該查哪一個參數或者其他設置? |
---|---|
|
595717
級別: 正式會員
![]() |
通訊用的是232的。觸摸屏 2--------PLC 2 3----------------3 7/8短接 5--------------------9 4、5短接 1接屏蔽 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
驅動用錯,部分變量無法讀寫 |
|
---|---|---|
|
暴躁小白兔
級別: 略有小成
![]() |
程序發來,事倍功半,估計是Proface-PLC1之間的交叉引用沒處理好 |
---|---|
|
595717
級別: 正式會員
![]() |
大佬: PLC程序,觸摸屏原程序,新程序如附件所示。請指教! |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
看著沒有什么問題 c host link |
|
---|---|---|
|
暴躁小白兔
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
2047,2200~2202 地址有問題,不是有自動轉換的程序嗎?直接可以升級舊程序的,稍微調整一下,顯示本文也可以改成多語言版本的。 報警顯示那塊有問題,摘要顯示沒設定,是不會觸發報警顯示的,可以直接把原來的摘要顯示方式改為履歷顯示。 [ 此帖被暴躁小白兔在2025-05-22 10:27重新編輯 ] |
---|---|
|
595717
級別: 正式會員
![]() |
不能自動轉換,只能自己重新編,由于原程序顯示是亂碼,只能先把原文字內容復制過去。我明天先把地址修改一下(地址可能是輸錯了數字),再上機試試。大佬真細心,我查了好幾次了,都沒看出來。 |
---|---|
|