国产一区二区三区毛片_亚洲乱码AV中文一区二区_亚洲精品无码专区在线播放_日韩欧美一二_咪咪av影院_欧久久av一区二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3457 個
    工控威望: 20996 點
    下載積分: 33667 分
    在線時間: 1803(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-06-01
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-23 21:29
    將PLC的運行模式改為監控模式就行了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dujiang100) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-26 09:45
    研究了幾天,終于明白,FINS協議也可以通過串口和PLC通信上
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-04-01 10:16
    不用PLC發,上位機不斷的讀取就可以了.FINS協議是最好的.在運行時可以對PLC進行讀,寫操作.HOSTLINK在PLC運行時可以讀,但要寫入必須把PLC改成監控模式,太煩.
    mylinden
    工控閑人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 3026 分
    在線時間: 489(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2025-02-16
    查看mylinden的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-04-03 23:39
    可以用FINS tcp/ip
    zhou5245
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 16673 分
    在線時間: 183(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2025-05-30
    查看zhou5245的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-04-06 22:02
    Use for Fins TCP/IP.
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-04-13 18:17
    Public Class OmronFins
        Dim WithEvents OmronPLC As New System.IO.Ports.SerialPort
        Dim WithEvents T1 As New Timer
        Dim MLog As New MyFB.RunErrLog


        ''' <summary>
        ''' PLC返回字符
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCRtString As String

        ''' <summary>
        ''' =True 等待RS返回信息
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCBusyBit As Boolean = False
        Dim PLCCommd As Integer = 0

        Dim RtValue(19) As String
        Dim RtErrValue(19) As String


        Sub RS232PortSet(ByVal PortNum As Integer)

            Try
                With OmronPLC
                    .BaudRate = 38400
                    .StopBits = 2
                    .DataBits = 7
                    .Parity = IO.Ports.Parity.Even
                    .PortName = "COM" & PortNum
                    .ReceivedBytesThreshold = 1
                End With

                If OmronPLC.IsOpen = False Then
                    OmronPLC.Open()
                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try



        End Sub

        Sub RS232PortClose()
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Close()
            End If
        End Sub

        Sub RS232SendMsg(ByVal SendString As String)
            Dim LenNum As Integer
            LenNum = SendString.Length
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Write(SendString)
            Else
                PLCBusyBit = False
            End If

        End Sub



        ''' <summary>
        ''' 20150525
        ''' Fins通訊計算校驗碼
        ''' </summary>
        ''' <param name="Value">傳入需要校驗內容</param>
        ''' <returns>返回Fins校驗值</returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function FinsFcsCheck(ByVal Value As String) As String

            Dim CheckValue As Integer
            Dim CheckHex As String

            For i As Integer = 1 To Value.Length
                CheckValue = Asc(Mid(Value, i, 1)) Xor CheckValue
            Next
            CheckHex = Hex(CheckValue)
            If CheckHex.Length < 2 Then
                CheckHex = "0" & CheckHex
            End If

        
            Return CheckHex


        End Function
        ''' <summary>
        ''' 20150526
        ''' 寫單個PLC值函數
        '''
        ''' </summary>
        ''' <param name="AddName"></param>
        ''' <param name="Value"></param>
        ''' <returns></returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function SetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByVal Value As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0102"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位寫入需要寫數值 0-15;字寫如=0
            Dim WriteNum As String = "0001"        '寫PLC地址個數;單個寫入=0001
            Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            Dim FCSString As String               '需要校驗的字符串
            Dim FCSValue As String                '命令校驗碼
            Dim EndCode As String = "*" & vbCr    '結束碼
            Dim SenCode As String                 '發送到PLC字符串
            '*************************************************************************
            '修改版本20150526 新建
            '寫入數值到D
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & WriteNum & Value & FCS & EndCode
            '*************************************************************************


            Try
                If PLCBusyBit = False And OmronPLC.IsOpen Then
                    PLCCommd = 1
                    PLCBusyBit = True
                    '選擇寫入PLC地址類型
                    Select Case AddName
                        Case "D"
                            MemoryAreaCode = "82"
                        Case Else
                            Return 1000
                            Exit Function
                    End Select


                    '寫入地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    HexAddNum = Hex(AddNum)
                    AddNumHexLen = HexAddNum.Length
                    Select Case AddNumHexLen
                        Case 1
                            HexAddNum = "000" & HexAddNum
                        Case 2
                            HexAddNum = "00" & HexAddNum
                        Case 3
                            HexAddNum = "0" & HexAddNum
                        Case 4
                            HexAddNum = HexAddNum
                        Case Else
                            Return 1001
                            Exit Function
                    End Select

                    '寫入數值轉換位16進制,計算長度=4;長度不夠布滿
                    HexValue = Hex(Value)
                    Select Case HexValue.Length
                        Case 1
                            HexValue = "000" & HexValue
                        Case 2
                            HexValue = "00" & HexValue
                        Case 3
                            HexValue = "0" & HexValue
                        Case 4
                            HexValue = HexValue
                        Case Else
                            Return 1002
                            Exit Function
                    End Select

                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & WriteNum & HexValue

                    FCSValue = FinsFcsCheck(FCSString)

                    SenCode = FCSString & FCSValue & EndCode
                    RS232SendMsg(SenCode)
                    ' Threading.Thread.Sleep(10)
                    '***************************************************
                    '20150608 返回結果處理

                    Dim StartTick As Integer
                    StartTick = Environment.TickCount
                    Do
                        If (Environment.TickCount - StartTick) > 1500 Then
                            '超時報警
                            PLCBusyBit = False
                            Return 9001
                            Exit Do
                        End If

                        If PLCBusyBit = False Then

                            Exit Do
                        End If
                        Application.DoEvents()
                    Loop

                    If RtErrValue(0) = "1" Then
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Public Function GetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByRef RtV As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0101"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位讀取需要寫數值 0-15;字讀入=0
            Dim ReadNum As String = "0001"        '讀PLC地址個數;單個寫入=0001
            'Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            '修改版本2015703 新建
            '讀D數值
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & ReadNum  & FCS & EndCode
                    '讀地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & ReadNum

                        RtV = Convert.ToInt32(RtValue(0), 16)
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Private Sub OmronPLC_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles OmronPLC.DataReceived
            Threading.Thread.Sleep(100)

            Dim ReadString As String
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                ReadString = OmronPLC.ReadExisting
                Call ReslutCount(ReadString)
            End If


            PLCBusyBit = False

        End Sub

        Sub ReslutCount(ByVal InputS As String)
            Dim FcsRead As String = String.Empty  '返回校驗碼
            Dim FcsCount As String = String.Empty '計算出校驗碼
            Dim RtCommand As String = String.Empty '返回命令
            Dim RtMsg As String = String.Empty '返回報警代碼
            Dim OKMsg As String = "0000"        '返回正確代碼
            Try
                If InputS.Length >= 25 Then
                    If Mid(Microsoft.VisualBasic.Right(InputS, 2), 1, 1) = "*" Then
                        PLCRtString = Mid(InputS, 1, InputS.Length - 4)
                        FcsRead = Mid(InputS, InputS.Length - 3, 2)
                        FcsCount = FinsFcsCheck(PLCRtString)
                        RtCommand = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 16, 4)
                    End If

                    If FcsCount = FcsRead Then

                        Select Case RtCommand
                            Case "0101"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtValue(0) = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 24, 4)
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If

                            Case "0102"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If
                            Case Else
                                '不能識別通訊命令
                                RtErrValue(0) = "9002"
                                Exit Sub

                        End Select






                    Else
                        '返回校驗碼不對報警
                        RtErrValue(0) = "9001"
                    End If




                Else
                    '返回字符串長度不夠報警
                    RtErrValue(0) = "9000"

                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try
          



        End Sub

        Sub ResetErr()
            Try
                MsgBox(ex.Message)
            End Try

        End Sub


    End Class
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(吃個鴨梨) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(dujiang100) 熱心助人!
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-04-13 18:20
    2015年一個項目寫的 工控機 與OMRON CP1H串口通訊, 使用FAINS 能夠穩定的讀寫數據;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(oahz55) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(靜水磐石) 厲害
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-04-14 23:20
    線程 批量讀取
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-04-21 16:47
    然而VB6是單線程的.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 特大巨人黑人AAA片BBC_www.色涩涩.com网站_1024国产精品视频一区_欧美自拍亚洲综合在线_老外黑人欧美一级毛片_91精品啪在线观看国产商店_免费的青榴视频在线观看_国产不卡av在线播放 | 久久免费久久_亚洲va欧美va国产va天堂影院_国产毛片av在线_99久久久无码国产精品不卡_黄色视屏免费在线观看_亚洲大乳大丰满中文字幕_国产精品久久久久久久久鸭_综合久久网站 | 亚洲成人黄色网_vagaa亚洲亚洲色爽免影院_亚洲国产精品一区在线_美女十八毛片_久久成人福利视频_人人澡人人添人人爽一区二区_五十六十日本老熟妇乱_国产精品第一视频 | 一区中文字幕_欧美日本免费观看_国产在线无码一区二区三区视频_欧美视频一二三_精品视频在线一区二区三区观看_日本淫视频_久久精品国产字幕高潮_亚洲AV日韩AV一区谷露 | 欧美中文在线观看_国产91精_无码国产69精品久久久久网站_中文在线a在线_毛片大全免费_免费观看色网站_农村一级毛片_意甲赛程2024赛程表最新 | 日本黄色大片免费观看_色婷婷综合激情中文在线_91短视频版在线观看www免费_久久国产女人_国产在线视频一区二区三区_国产91在线观_黄色1级毛片_丰满岳跪趴高撅肥臀尤物在线观看 | 视频免费一区二区_久久国产极品_米奇影院7777_成人黄视频在线观看_日本熟妇五十路重生七零甜婚似火_交换国产精品视频一区_亚洲污视频在线观看_久久国产系列 | 无遮挡拍拍拍免费观看_99日韩_亚洲国产欧美日韩另类_毛片免费全部播放无码_狂野欧美激情性xxxx喷水_视频在线国产_超碰pron人人_免费h动漫无码网站 | 欧美午夜网站_日本韩国欧美_999亚洲欲妇_日本xxxx丰满老妇_淫片一级国产_在线观看黄色免费网站_国产美女在线精品免费观看_国产精品国产午夜免费看福利 | 久久人妇_激情动漫_国产精品福利在线观看无码卡一_欧美日韩在线二区_国产精品aⅴ_天天爱夜夜爱_又爽又黄又无遮挡的视频在线观看_艳魔大战春荡女淫3 | 在线亚洲日产一区二区_最新av在线资源网无码_国产成AV人片久青草影院_免费观看高清a级毛片视频_中文字幕乱码人在线视频1区_黄色日韩视频_国产日韩久久久_久久国产精品高清 | 被按摩师玩弄到潮喷在线播放_免费AV无码不卡在线观看_呦一呦二在线精品视频_久色免费_久久女性裸体无遮挡啪啪_国产一级一区_黄色片一级免费_深夜艹逼逼 | 一个人www在线观看免费_97爱爱网_国产福利一区二区_亚洲av无码成人专区片在线观看_亚洲综合视频_97超级碰碰碰久久久_国产精品自在自线_精品国产青草久久久久福利 | 免费毛片网_精品久久久噜噜噜噜久久图片_午夜福利亚洲精品无遮挡_日韩大陆毛片av_99精品影视_奇米四色中文综合久久_国产高清精品无码二区_国产亚洲激情欧美 | 亚洲AV午夜福利精品一区二区_亚洲精品一区二区国产精华液_国产91在_亚洲精品在线观看一区二区_99久久99热这里只有精品_91久久久久久久久久久久久_哪里可以看免费的av_日韩有码第一页 | 国产精品一区二区av久草_中国xxxxxxxxx18_久久久久97国产_九九热播视频在线精品6_欧美18videosex性欧美黑吊_久久人人97超碰国产公开结果_av再线观看_久久久久久69 | 羞羞影院午夜男女爽爽影视_对准肉茎坐下裙子遮住小说_久久爱992xxoo_人人97_亚洲福利视频一区二区三区_他添的我好湿好爽视频_日本免费一级淫片a级中文字幕_欧洲一级黄色毛片 | 91少妇丨porny丨_中文字幕av一区二区_亚洲精品视频三区_骚妇内射中岀群交_欧美久久大片_欧美日本日韩aⅴ在线视频_国产91久久久久蜜臀青青天草二_97色伦婷婷综合色情网 | 麻豆蜜桃AV蜜臀AV色欲AV_懂色aⅴ精品一区二区三区蜜月_潮喷失禁大喷水无码_免费观看激色视频网站在线观看_亚洲砖码砖专无区2023_福利小视频在线观看_久久综合天天_久久免费看少妇高潮a片免费 | 成人无码视频在线观看网站_快色91_国产欧美日韩一区二区三区在线_在线看黄色_极品销魂美女一区二区_无码成人一区二区三区_videos日本多毛hd护士_人妻互换HD无码中文在线 | www.com草逼_视频在线观看亚洲_麻豆传媒影院_久草这里只有精品_九九99靖品_亚洲1区1区3区4区产品乱码芒果_狠狠色狠狠色综合日日小蛇_亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 蜜臀影院_亚洲一区二区三区91_欧洲AV色爱无码综合网_精品日产卡一卡二卡麻豆_亚洲AV最新在线网址尤物_免费看的国产视频网站_一区二区网站_特级黄色一级毛片 | 久久蜜桃av一区二区天堂_岛国片在线免费观看_高清三级无码少妇_91插插影_a级在线观看_亚洲综合a_玩弄放荡人妇系列AV在线网站_国产99精品一区 | 最新免费av在线观看_天天躁躁水汪汪人碰人_说英雄谁是英雄免费观看影视大全_丰满少妇被粗大的猛烈进出视频_亚洲综合久久精品_婷婷亚洲影院_www999久久_成人在线观看日韩 | 日韩欧美一起_国产精品VA无码一区二区_人人妻人人澡人人爽人人精品_av在线黄色_精品69视频一区二区三区_黄色的网站免费在线观看_永久免费不卡在线观看黄网站_亚洲精品在线视频 | 成人在线观看h_亚洲久久在线_91九色福利_日韩av一区在线_日本又黄又爽gif动态图_人人综合_67194成l人在线观看_日本精品久久久 | 亚洲乱亚洲乱妇19p_色肉色伦交国产69精品_欧洲吸奶大片在线看_四虎免费看黄_国产人妻精品午夜福利免费_在线观看免费视频精品_黄网www_婷婷91 | 一级片免费在线观看视频_男女69视频_在线视频免费精品_JIZZJIZZ在线播放中国_91成人黄色_古代级a毛片免费观看_久久精品亚洲一区二区_欧美一级淫片aaaaaaa | 国产91网_国产在线精品一区二区三区不卡_欧美va久久久噜噜噜久久_G国产精品无马_中文字幕在线不卡一区二区三区_亚洲AV色吊丝无码_韩国一级大片_永久免费AV无码网站04 | 免费岛国片_人妻中文乱码在线网站_蜜臀av国内精品久久久_69国产精品视频免费观看_成人久久免费网站_欧美性色黄大片WWW喷水_亚洲精品国产高清_无码专区亚洲制服丝袜 | 国产午夜精品一区二区三区软件_国产精品视频久久久久_精品国产区在线_亚洲精品成人av在线_一级免费黄色片_久久久不雅视频_日韩啪啪小视频_超碰人人舔 | 国产村民一二三区_国产香蕉尹人综合在线观看_久久久久久久久久一区_久久婷婷人人澡人人喊人人爽_天天干天天透_日韩免费特黄一二三区_欧美国产日韩在线视频_国产欧美日韩另类在线专区 | 99久久精品国产导航_黄色毛片视频免费观看中文_精品熟女少妇AV免费观看_caoporn超碰91_国产老肥熟_亚洲欧美中文字幕日韩一区二区_国产人妻大战黑人第1集_人妻熟妇AV水蜜桃一区二区三区 | 日韩经典精品无码一区_亚洲www色_久久99久久精品久久久久久_色偷偷888欧美精品久久久_日韩成人无码一区二区三区_国产99re_国产综合影院_一区二区三区免费视频观看 | 色播在线播放_婷婷成人五月天开心激情_国产一区日韩精品_日本人做爰大片免费网站_青青草手机视频在线观看_色xx综合网_色婷婷综合成人av_国产一级毛片国语一级 | 日本少妇乱xxxxx_国产XXXXX在线观看_韩国一级免费毛片_91精品影视_色婷婷一区二区_日韩在线一区二区_免费av网址在线观看_av在线日 | 被按摩师玩弄到潮喷在线播放_免费AV无码不卡在线观看_呦一呦二在线精品视频_久色免费_久久女性裸体无遮挡啪啪_国产一级一区_黄色片一级免费_深夜艹逼逼 | tube性老少配bbwcom_无码被窝影院午夜看片爽爽_31xx视频在线影院_亚洲色图清纯制服_老师穿旗袍白丝让我爽翻天AV_久久精品久久久久久噜噜_国产极品视觉盛宴_粉嫩小泬无遮挡久久久久久 | 性迷宫法国_九色porny丨首页在线_中文字幕观看_俺来也官网欧美久久精品_www久久精品_欧美激情爱爱_成人免费一区二区_99精品国产福久久久久久 | 五月丁香啪啪中文字幕_国产欧美日韩精品一区二区被窝_国产欧美校园小说在线_国产一区视频在线播放_久久精品视频99_欲帝精品福利视频导航_国产成人综合一区人人_黄色免费一级 | 在线观看免费观看视频_免费理论片手机在线播放_99久久精品费精品国产一区二_日韩一欧美内射在线观看_久草色在线_国产精品乱码一区二区三区四川人_日日草夜夜爽_国产成人免费视频网站视频社区 |