其實我是虎
級別: 探索解密
![]() |
原系統是Windows2000的,安裝的Wincc5.1,現需要將電腦系統升級到XP,原Wincc肯定是需要升級了,請問需要怎么做?Wincc需要裝哪個版本的?原來的組態還能用嗎?因為之前沒做過這方面的東西,跪求解釋! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果你的XP是帶有SP3的,你可以安裝從V6到V7 任何版本。 組態必須經過項目移植,85%左右的東西你不需要更改,主要看你原項目有些什么。 目前西門子應該不再銷售V6版本的,你如果正版的話應該買V6.2或者V7的。 另外,V5.1版本下的很多驅動在V6或以上版本不再支持,因此請結合你的PLC品牌以及通訊方式來選擇合理的驅動。 項目移植過程不可逆轉,因此在轉換前請備份。 Good Luck~ |
---|---|
|