jason0987
級別: *
![]() |
請教大家個問題: 自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環: A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A 系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。 現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢? 在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。 謝謝! |
---|---|
|
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
![]() |
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你蚔购髥?dòng),電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~ 樓主留言:主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。 |
---|---|
|