![]() 這是三菱plc中的一個程序,為什么m21就一個常開接點,沒有線在程序里是什么意思?請高手賜教。謝謝 [ 此帖被aklyx8189在2011-01-11 20:58重新編輯 ] |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
我猜 程序中可能用到了數(shù)據(jù)運算之類的功能指令,M21是作為某個數(shù)據(jù)的其中一個位,所以你查不到那個線圈,比如:MOV K20 K4M10 等等啊 還有或者用到了比較指令,比較結果在梯形圖中看似只驅動一個線圈,實際捆綁著三個線圈,小于/等于/大于 這三個結果將分別驅動三個緊挨的線圈號,比如M20/M21/M22 |
---|---|