luoqiang
級別: 略有小成
![]() |
請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵 問題:1。 不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零? 2。 手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機) 謝謝 |
---|---|
|
444754848
級別: 論壇先鋒
![]() |
1.如果不用觸摸屏,就沒必要用PLC了,現在的變頻器都集成了了恒壓供水模塊,直接調用就好。 2.手動工頻起的話,功率太大電源容量不能承受是不允許的。一半15KW以下的可以。 3.別用PLC的PID,還是用變頻的PID好用。 |
---|---|
|