hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
![]() |
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析 [ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ] |
---|---|
|
wlz
級別: 探索解密
![]() |
變頻器一般損壞為馬達對地短路(馬達絕緣損壞)造成,電源電壓過高(400V對于低壓變頻器不會導致損壞)。至于過流變頻器可以報故障不至于損壞。另外可能變頻器安裝的地方電源突波過高也會導致變頻器損壞。當然建議看看變頻器里到底壞了什么?有需要可以聯系我:liangzhong.wang@sseec.com.cn |
---|---|
本帖最近評分記錄: |