我想改一臺設備要用到步進電機,但是我身邊的PLC都是斷電器輸出的,不能作為脈沖輸出,我想把Y0和Y1改為晶體管輸出,不知道能不能改,請大俠指點.謝謝 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
樓上老兄意思是說把PLC輸出點改成晶體管后只能輸出1KHZ以下的脈沖嗎?用繼電器輸出型的PLC控制步進電機,只想改Y0點為晶體管輸出,要不脈沖信號無法產生.不知大家有沒更好的方案? |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
買新的當然是最好了,我現在就是想請教大家如何來改,因為我身邊的已經有幾個PLC了不過都是繼電器輸出的,不想浪費資源,也好讓更大家一起討論下,有個更好的解決方法. |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
哪位大俠知道更好的解決方法 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
我想也是可以改的,只是輸出類型不同罷了,功能上應該是一樣,現在快過年時間緊,要有時間的話想改一下試試,還請高手出現指點一下,呵呵 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
因為要求精度不高,能改點的話那是更好不過的了。單片機就沒必要了吧。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
樓兄是如何改的?告訴小弟好嗎? |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 還要加個光電隔離的嗎? |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
方法是好多種,一般我都是在電腦運行QQ后,直接按Ctrl+Alt+A,用鼠標選取你當前電腦上所要截圖的位置,雙擊后就復制進了剪貼板。復制后可另存為一個文件以方便在網上上傳附件。不知道樓兄改過的輸出點性能是不是和晶體管輸出一樣呢?也就是說我現在需要去買光電隔離器,電阻2.2K,NPN型三極管就可以了嗎?用PNP型的二極管反接行嗎?小弟不才,對電子方面不怎么行. [ 此帖被dl2006在2010-01-27 08:32重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
非常感謝 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
謝謝大家指點 |
|
---|---|---|
|