![]() 如圖所示 現要求是:小車在自動位(I0.0),溶氣水泵(Q0.3)運行時,正向運行(Q0.7) 碰到正向限位開關(I1.3),停3秒(T37), 反向運行 (Q1.0) 碰到反向限位開關(I1.4),停4分鐘(T38),再正向運行。周而復始 溶氣水泵(Q0.3),停止后再啟動,小車還能自動按原來的方向運行。 再仿真軟件中模擬根本啟動不了,請各位指正。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
很高興接受你的邀請,好幾天沒來了,不知道你的問題解決沒有,沒仔細看你的程序。 樓主程序SM0.1不是這樣用法,開機接通不錯,但其他條件并不滿足,故不能達到開機運行的目的。 一般使用其他位,比如,M31.0 ---|sm 0.1|-------set(M31.0) 然后再使用M31.0 開機,開機完畢后,復位M31.0,看你的問題好像不是很復雜,編起來應該也不會困難。 13樓上升沿這樣用法?俺沒這樣用過,沒試驗,好像M0.5只能在當前掃描周期有效。 一般是這樣用的 -----|i0.0|----|P|----set(m0.5) |
|
---|---|---|
|