bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。 ![]() 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請?jiān)敿?xì),具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yiranrf
級別: *
![]() |
版主,我用S7-224XPCN遇到問題。 我想用PLC做恒壓控制,想到用PID,用一個項目是這樣:設定一個壓力值,通過伺服電機驅動絲杠,改變壓力,再用壓力檢測計把壓力信號反饋到PLC,達到恒壓的目的。 現問題有3個 1.用PID控制輸出時,我如何控制電機的正反轉,就是當現有壓力大于預設值后,電機就要反方向運動,若壓力小于預設值,電機要正轉,但Mn輸出的是單一的一個量對電機控制不夠用。。。 2.設要求壓力是100BAR,現我先手動控制電機,讓反饋壓力值有50BAR后,啟動PID自動控制,此時地電機而言,我給了一個值,如當前是用5000個脈沖讓壓力達到50BAR,我需要把這5000個脈沖給到PID輸出口作為它自動運行的初始值嗎? |
---|---|
|
yiranrf
級別: *
![]() |
版主,我用S7-224XPCN遇到問題,本人于武漢就職,13971102911, 我想用PLC做恒壓控制,想到用PID,用一個項目是這樣:設定一個壓力值,通過伺服電機驅動絲杠,改變壓力,再用壓力檢測計把壓力信號反饋到PLC,達到恒壓的目的。 現問題有3個 1.用PID控制輸出時,我如何控制電機的正反轉,就是當現有壓力大于預設值后,電機就要反方向運動,若壓力小于預設值,電機要正轉,但Mn輸出的是單一的一個量對電機控制不夠用。。。 2.設要求壓力是100BAR,現我先手動控制電機,讓反饋壓力值有50BAR后,啟動PID自動控制,此時地電機而言,我給了一個值,如當前是用5000個脈沖讓壓力達到50BAR,我需要把這5000個脈沖給到PID輸出口作為它自動運行的初始值嗎? |
---|---|
|