lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
![]() |
前輩們 !朋友們! 請教您們一個問題, 我今天調試的時刻不小心將FX1N-40MR的輸入COM和電源零線短接了。 故障現象是輸入口沒反應電壓由原來的24V變成了3V , 利用軟件強制X端輸入沒反應,電源指示燈是好的,運行指示燈也能指示,但是我發現軟件監控時,它只運行到5MS就停下來,運行一直顯示5MS。這個問題您們碰到過沒有,有沒有救,怎么處理?維修大概要多少錢?謝謝。com端接的是+24v |
---|---|
|
lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
![]() |
謝謝 各位朋友 我決定把它發到上海去 我們這個網站的三菱技術維修部 去維修 謝謝各位關照位 |
---|---|
|
lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
![]() |
結果出來了 I/O板壞了 更換I/O板606元 維修費230 更換所有外盒62 總共898 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
![]() |
感謝各位來看此帖,幫我出謀劃策。外盒是運輸過程中被壓壞的。I/O板就不知道壞到什么程度。 |
---|---|
|