有個項目,共有十套200SMART PLC,掛在一個交換機上,不用加任何硬件,PLC間如何讀取數據? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
![]() |
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html 一、 S7通信 S7-200 SMART CPU之間的以太網通信 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/PUT_GET/PUT_GET.htm S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可實現CPU、編程設備和HMI(觸摸屏)之間的多種通信: — CPU與編程設備之間的數據交換。 — CPU與HMI之間的數據交換。 — CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET通信。 S7-200 SMART CPU 以太網連接資源如下: — 1個連接用于與STEP7 Micro/Win SMART軟件的通信。 — 8個連接用于CPU與HMI之間的通信。 — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET主動連接 — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET被動連接 二、S7-200 SMART 之間 PROFINET IO 通信——GSD文件 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/PROFINET/S7200SMART_GSD.htm |
|
---|---|---|
|