plcchina
級別: 探索解密
![]() |
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。 ![]() ![]() [ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
我個人認為是PLC 485 溫度數據采集器這個環節 出現問題的概率比較大,因為我以前也遇到過類似的情況。是走的modbus吧應該,如果是,對收回來的報文進行檢查(CRC校驗),檢查有問題的話 舍棄這包數據。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |