S808也是富士電機的,從V8開始,Hakko已經被富士電機合并了. S808CD已經停產好多年了,替換v808不更換數據線要看情況的: 如果V808使用CN1接口,且走RS422/RS485(4線制),那么數據線通用,否則數據線不通用,當然,你可以使用TS(包括TS Smart)系列的線給S808用,它們是通用的。 至于程序,由于V808的程序并不支持轉為S808,因此你需要重新編輯你的程序,另外,S808沒有F1~F7的外部開關,這一點請知曉。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
你要實現程序不重寫替換,你應該使用V9080iCD。 軟件方面不用擔心,本身V9系列以下機型都可以使用V-SFT V5軟件編輯,請注意軟件版本,如果有使用到V9系列觸摸屏,那么需要安裝V-SFT V6的軟件,該軟件也可以對V8,S8,TS,TS Smart編程,只是不支持更早的UG20,UG30,V6,V7的觸摸屏了。 Good Luck~ |
---|---|
|