fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 有用過臺達VFD-L-W-I(VFD002L21W-I)變頻在塑料拉絲行業中專用變頻收卷PID恒張力的朋友嗎? 因為手冊寫得太簡單。不太好理解,所以一直沒達到想要的結果,兩次問過臺達官網的技術支持,都是女的接的電話,難道臺達的技支持都是女的。居然說她都沒見過這款變頻,更不用說技術支持了。最后說她也沒辦法解決,要找這個型號專門的技術支持才行,但問她說找一下,她說她也不知在那里找。 設備要的結果是:目標主頻率是通過外部485通訊給定,收卷恒張力調速是通過接外部端子角度傳感器0-10V變化的電壓變化,變頻在進行PID控制電機轉速。就像收卷中用到到的恒張力一樣,調式結果是當角度傳感器穩定在一個電壓值時,變頻輸出會慢慢減少到0HZ輸出,要不是就是達到設定最高HZ輸出,各種參數都設置過多次,打印的手冊都翻爛了。一直沒達到想要的結果,上萬能的論壇上來請問有沒有那位朋友在塑料拉絲行中用到過這種專用變頻的。或在其它地方用到過到這個變頻功能的朋友。請出來指教下。PID張力功能這個功能參數怎樣設置 就是圖片上這款變頻,附帶上說明書。 |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位抽空回答:變頻可以485通訊設定目標頻率,外部可以接模擬量0-10V端子。都可以同時用。 問臺達客服她說這款的PID同其它款控制方式又不同。 現在遇到的問題是:結果是當角度傳感器穩定在一個電壓值時,假如穩定幾秒。變頻可以在一個比較穩定的Hz運行,可以小幅變化,因為速并不一定絕對恒定。這個小變化通過0-10V來 PID調整,但是現在實際遇變頻輸出會慢慢減少到0HZ輸出,要不是就是變頻就在設定最高HZ輸出。 想要的結果:就是要張力平穩,收卷速度跟隨主機速度穩定運行,通過角度傳感器的上下小角度變化來細調收卷電機速。 達到一張的收卷張力. |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
謝謝兩位回答。這款變頻是面板安裝的。一臺機要用幾十個。是拉絲機專用的。 轉感器0-10V(實際9.7V左右)輸出。它的電源是變頻端子有10V電源,是電壓值越大速度就越快,張力就越大。 上面的幾個參數都式過。主要是傳感器穩定在一個比較接近穩定的值時。輸出HZ并不接近于穩定。幾秒中內HZ變化太大。好像PID沒起作用。 7-04 1/2都式過。 7-05 4 7-06 2 7-07 1-3都式過 7-08 150或300 7-09 一般沒設置,也設過5 [ 此帖被fhy0410在2019-07-09 16:03重新編輯 ] |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() [attachment=235031] 多謝樓上的兩位回答。 原來以加大了加減速時間。還是那樣。 當頻率設到30HZ時。AVI反饋電壓調到5V時變頻沒有頻率輸出。只在反饋達到9V左右時。才有頻率輸出,頻率顯示16HZ左右,并且穩定有輸出。就是90度轉感器,在大概70-60度以下時,輸出會減小為O,0-60度時沒有輸出,當傳感器反饋接近10V(70-90度)時。輸出HZ也會穩定。并高出30HZ,到38HZ左右并穩定。 現在手動調式的情況就是這樣子的 附帶變頻現在設定的參數圖7是PID的參數群 [ 此帖被fhy0410在2019-07-11 21:56重新編輯 ] |
---|---|
|