sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 使用PLC FX2N / FX3U /FX3G 請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令 例如 D0= -10 => D0=10 目前用的方式如上圖 如圖D1改D0 沒有SUB+p D0會一直正負跳 所以為了安全只能再浪費一個D [ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ] |
---|---|
|
suegu2
級別: 家園常客
![]() |
如果你確定知道寄存器內的值是負的,可以用補碼,可以乘-1,可以用0減,如果不確定正負,可以用絕對值A(chǔ)BS |
---|---|
本帖最近評分記錄: |