級別: 探索解密
![]() |
各位大神 臺達A2驅動器的CN1端口接幾根線? 我接35外部電源24v 37方向 41脈沖 45外部電源0v 17和11短接 還有我是驅動器設置使能了P2-10 改成1 為什么上電伺服電還機鎖不上 帶上絲桿手可以拉動呢? 求各位大神指教。 ![]() |
---|---|
|
q123long
級別: 探索解密
![]() |
首先,出廠值設置,然后重新調基本參數,P2-10內部使能(1) ,P2-15,p2-16,p2-17。其它的參數不用設置,可以看到上電馬達使能,手是轉不動的。 如還能轉動,先確認報警否!如沒報警,那么你說的情況就是馬達與連軸的地方沒鎖螺絲!可以在面板操作上手動動下伺服馬達!然后返回初始界面,可以看到數字變化(反饋的是當前馬達位置)!如有變化,就是螺絲沒鎖緊。在手動點動的過程中,如果接線U V W還有問題,也會報警反映出來! |
---|---|
|