rain江南
級別: 探索解密
![]() |
手上一個項目:fx3uplc加一個485BD擴展版與計算機組態王通信、一個485adp-MB帶20個儀表485modbusRTU通信、plc變程口與威綸觸摸通信…當觸摸屏與plc不通信時plc與儀表通信正常;觸摸屏開始與plc通信(讀數據)時,plc與儀表的modbus通信斷開(或者故障),以前plcmodbus帶10個儀表時沒有什么問題,加了10個modbus從站就不行了…請教大神能給點意見,謝謝~ |
---|---|
|
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
![]() |
有一個問題需要確認,如果plc用標準modbus做主站時僅允許一路串口通訊,你之前能用或許做的是無協議通訊即自己算的檢驗,你與儀表通訊時看下有沒有加終端電阻,掃描時間有沒有超時,僅供參考 樓主留言:之前和現在PLC與儀表一直是通過3U-485ADP-MB特殊適配器做的標準modbus RTU模式,專用指令不需要自己計算校驗,modbus網絡兩端都有110Ω電阻;PLC與計算機是通過485-BD擴展板通信;威綸觸摸屏通過PLC自己編程口連接;謝謝你的思路 ,我還在繼續找原因 |
|
---|---|---|
|