qq791569514
級別: 略有小成
![]() |
小弟想請問下模擬量轉換問題 比如說 4-20 ma 對應外面的PT100溫度的 0-100° 是怎么對應的 如果說用Q64AD模塊的話是不是 4000除于100° =數字量為400的時候就是為10° 是這樣子理解嗎? 要是不是的話應該怎么轉換啊 誰能為小弟 解釋一下 在此感謝不盡 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果你使用的是GX Works軟件,你可以在三菱中國官網下載Q64AD的庫,并使用其中的標定過程函數來實現你的需求。 [attachment=145132] 如果你使用GX Developer軟件, 你可以使用兩點直線方程公式來編寫線性化的功能呢。 Good Luck~ 樓主留言:這庫 在三菱官網找不到 能發下鏈接嗎 謝謝 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |