hl0034
級別: 探索解密
![]() |
PLC為FX3GA-40MT 查手冊: DSZR需要一個近點信號,一個原點信號; ZRN/DZRN需要一個近點信號; 現在只有一個限位,那么只能當近點信號用了。 所以歸原點指令用的ZRN,格式如下:ZRN K1000 K200 X000 Y000, 工藝流程如下:電機如果不在原點位置則按復位后進行歸零,歸零后輸出準備好信號;如果在原點位置則直接為準備好信號輸出, 但是編程的時候出現個問題,由于真正靠近原點位置即X000限位的地方限位為清零狀態,則無法判斷是否為原點位置,按復位后仍按原方向歸零,導致機械問題。 問大家這樣的情況歸零如何判斷的。 |
---|---|
|
hl0034
級別: 探索解密
![]() |
我的意思如圖片所示,進點限位為原點S位置處,電機基本停止位置為S1處,此時限位為清零狀態即OFF, 如果按你說的,X0為ON則馬達前進一定的距離后再歸原點,如X0為OFF則直接歸原點 如果繼續執行歸零信號,那電機則朝停止區域S3方向移動,永遠找不到限位。 |
---|---|
|