輕松的小木屋
級別: 略有小成
![]() |
為什么我的目標脈沖數(shù)減少了,電機不會反轉呢?甚至我把目標脈沖數(shù)都改成負值了,電機都不會反轉是什么原因呢? |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
![]() |
二樓正解:“接線問題或者伺服參數(shù)問題,把伺服設置成脈沖+方向模式 不行就換一個PLC或單獨只保留一條程序試試,有少數(shù)伺服脈沖口需要外接電阻,不接的話時間長了方向信號端口就燒掉了”或方向控制輸出點斷線。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|