coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。 1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃; 2.10~20min,溫度控制在150~180℃; 3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃; 2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3 3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。 以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~ ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
自整定?是溫度模塊里面自帶,還是別的呢?PID,我這邊是普通電磁接觸器,能用嗎?你能把你之前做的,曬個出來? ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
非常感謝6樓朋友。 1.AD模塊如何讀取溫度? 我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。 2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。 3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。 還請各位多討論,留下專業意見,謝謝! |
---|---|
|