陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
yfcc923
級別: 略有小成
![]() |
A1 A2.接電源。 S11 S12是一組輸入。用來把你所有的安全回路(NC點)串接起來。形成一個閉合回路。 S21 S22是另一組輸入。如果不用,請短接。 S34 Y32這個是繼電器的啟動按鈕。兼復位。 用法:當輸入回路OK。你還需要按一下這個按鈕才能使繼電器工作。如果運行中途輸入回路被斷開(急停異常之類),繼電器就不工作。你去解決完問題以后,回路閉合了,還要再回來按一下這個按鈕,繼電器才開始工作。 其他4組常開點就是繼電器的輸出觸點。通常給你拓展其他安全回路或是本設備安全執行繼電器線圈。 ~~~~~~~~~ 再說下安全執行繼電器。 這是個普通控制用繼電器。通常使用NC觸點串入主電路空氣開關的跳閘線圈里。 ******************************* 有必要再理下全過程電路; 設備優先上控制電源。(獨立于主電路。) 假如安全回路OK。安全繼電器待機狀態。(假如回路不OK。安全繼電器不會工作,并無法強制他工作) 你按一下安全繼電器啟動按鈕。安全繼電器工作。你圖右側觸點變換。 你的圖右側一組NO點事先串入安全執行繼電器線圈內。 安全執行繼電器工作。 安全執行繼電器的一組NC事先串入主電路空氣開關的跳閘線圈內。(此時,變換為“開點”) 主電路空氣開關合閘。 設備開始RUN... 意外: 如果設備運行中突然意外。安全回路被斷。安全繼電器停止工作,安全執行繼電器也接著停止工作。 此刻,主電路空開的跳閘線圈就會跳閘!!!(因為事先串進了安全執行繼電器的NC點) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |