wudp
級別: 略有小成
![]() |
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作 應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行 |
---|---|
|
wudp
級別: 略有小成
![]() |
運行時間沒有說要很精確,我說的只是相對均勻就行,功能就是先啟動1#泵,壓力不夠再啟動2#,以此類推,壓力到達先停1#,再停2#。。。。。 |
---|---|
|