級別: 家園常客
![]() |
怎么用溫控表控制燃燒機的閥門開度來調節燃燒溫度 是燒天然氣的百得燃燒機 PID控制OUT1和OUT2動作 溫度低于設定值的時候OUT1動作 閥門開火焰增大溫度升高 溫度高于設定值的時候OUT2動作 閥門關火焰減小溫度降低 可以這樣控制嗎 應該怎么設置 溫控儀是歐姆龍E5EZ [ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新編輯 ] |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
天然氣燃燒機要靠控制器來控制燃氣的供應量在控制器上設好煤氣的壓力,在風門上設定好空氣的進氣量就好了設定好后是固定的不用經常改動。你用溫控表只要控制燃燒機的電源就可以了,溫度到達燃燒機電源斷電燃燒機停止工作溫度低于設定值燃燒機的電開始工作就可以了,燃燒機的工作原理沒你說的那么簡單考一個溫控就能控制,它必須靠程控器來控制一般都是西門子的控制器,燃燒機的工作原理大概是這樣的通電吹40秒風然后電磁閥打開煤氣進入噴氣同時開始高壓點火器打火當檢測火焰的針檢測到火焰了就停止打火開始燃燒,如果點幾秒中沒點著停止點火等一段時間再次吹40秒左右再次點火連續兩三次點不著火就報警停機等待處理,吹風的目的是防止燃氣在燃燒機里面積壓引起爆炸。看來你不太懂燃氣燃燒機不懂最好不要自己搞避免發生爆炸危險, |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
爐溫是靠模擬量計算調節控制燃燒機啟停的時間點來控制的。比如你想把爐溫升到180度穩定下來,好的溫控表有一鍵設定功能它會不停的升溫降溫一般需要兩小時左右他會算好在什么溫度下亭在什么溫度下啟動會把爐溫穩定在2到三度有的甚至能在0.2度單精度要求太高操作越難不僅對溫控要求高對技術要求也很高。一般在2到3度都可滿足一般要求。不知你是在食品行業還是在制藥行業,如果是食品行業有什么問題可以QQ984710631聯系交流我在食品企業做了將近六年從當初的小作坊到現在的大型企業一個人干起現在有8個人了希望大家能夠多交流 |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
請問您是用什么燃燒機有如此多的功能 |
---|---|
|