長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
![]() |
1:有一臺設備壞一臺變頻器,電機是0.75的,變頻是臺達VFD-B的,我今天換了一臺偉創的,變頻器跳保護,我看了一下輸出電流5.7A,用另一臺設備上的臺達的電機正常運行電流在0.7A左右(空載)電機是變頻電機,納悶!偉創變頻器是V/F的,電機運行也不是低頻 2:矢量變頻和通用變頻器就像在這種情況下還有區別嗎? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
按你描述的情況,我認為可能是你的電機燒毀引起變頻器損壞(或者變頻器損壞引起電機燒毀,反正現在電機應該已經燒毀),然后你在只換了變頻器,當然會變頻器過電流。 無論普通變頻器或矢量變頻器,電機電流不可能相差10倍的,相差10倍,除非就是你接線或電機本身問題 |
|
---|---|---|
|