![]() 單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM KA1 KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路。! |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
電路分析如下: 1:電源-SB1按下-KM常閉-KA1線圈-電源 //KA1線圈得電,觸點翻轉 電源-KA1常開變閉合-KM常閉-KA1線圈-電源 //KA1線圈維持得電。 2:電源-SB1按下-。。。。。。。 //KA2線圈不能得電。 3:電源-KA1常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源 //KM線圈得電,觸點翻轉 4:電源-KM常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源 //KM線圈維持得電。 1--4同步完成,再松開SB1,KA1KA2線圈失電,其觸點復原。KM線圈維持得電。 第二次按下上SB1時,KA2線圈得電,KA1和KM同時失電,KA2也馬上失電,在SB1沒來得及松開時,又恢復到最開始狀態。 【一般來說,繼電器得電觸點動作先斷開常閉點,后合常開點,失電時常開觸點先斷開,常閉點后閉合! *************設計原理有問題****** |
|
---|---|---|
|