lijingdong
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 大家好,我遇到一臺日立的矢量變頻器,型號:HP-AM,我找不到它的資料,本想把它替換掉,可是我用了臺達的VFD-B的,不行,會失速。不知道哪位大俠對日立矢量變頻器了解的,能給點建議嗎?,或者用安川H1000系列的替換如何?多感謝! 變頻器圖片可見附件。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
用臺達B系列的+PG卡應該沒問題,應該是電機電壓和基準頻率沒有設置正確造成,正確在變頻器上設置電動機銘牌上面標注的參數,設置完成設置要讓變頻器執行自整定的,否則變頻器不能正確的建立對電機控制的數學模型,造成電動機失速;另外日立的SJ-700或臺達的VFD-C2000都應該可以替代。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
那你可以試試臺達的C2000變頻器,選擇控制模式為FOC+PG模式,轉矩較高,功能強大,要求實在高的話可以使用Danfoss的FC302,這個一定沒問題的,另外日立可以緩慢啟動,臺達不能,建議合理設置一下升速時間試試看。 |
---|---|
|