brantcai
級別: 探索解密
![]() |
三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。 溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好啊?郁悶,誠心請教。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
樓主可以分享一下程式嗎? |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
繼續關注中 之前也一直搞不定這個模組。 |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
請教一下,若平常要一直讀取資料,偶而會有寫入的動作。要如何作比較好呢? 是不是要寫入時,要把讀取的功能關掉? 若沒關掉的話,好像之後通訊就會掛掉,PLC就要重新RESET,通訊才會再動作。 有沒有方式,自動讀寫呢?還是只能自己撰寫程式來控制。 |
|
---|---|---|
|