liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我有一個FX1S-MR的PLC,因為想用它來做脈沖輸出,想改Y0和Y1為三極管輸出,其它的還是用繼電器輸出,如果用光電藕合器直接輸出能否做到,請高手指點。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
1樓的教師你好,如果直接用光電藕合器輸出可以嗎。負載是步進驅動器? |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝各位老師,我改完了。而且是Y0, Y1。其它的Y是不能作PLSY輸出的,為了保險起見我準備再加一個光電藕合器和外置電源。擔心的是光電藕合器的工作頻率能否達到。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
回31樓的老師,我現在尚未運行。因為步進驅動器和步進電機還沒有找到。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
感謝大家的支持和幫助,我從中學到了好多的知識。同時也感謝信論壇,感謝版主! |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
回樓上的老師,我沒做過S7-200的PLC,但是我認為大同小異。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
是的,我又加了一個光電耦合器這樣會更安全。我用頻率計測2000hz,可是沒有步進驅動器和步進電機。一直沒能完整的測試。 |
|
---|---|---|
|