![]() 電路如下圖, 圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。 保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。 保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。 另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。 但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。 怎么解釋這個原因????? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
再上傳一個PDF格式的。 等待中……&………………& |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
T1與S1、R1都有正常的390V的電壓。 我下邊用的是三菱的變頻器都可以正常工作 ~! 我不解啊~~!!~!~!??~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~? 我糾結啊~!~!~!~?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
R0、S0、T0之間有390V線電壓,與N線有220V 左右的相電壓。 R1、S1、T1之間有390V 電壓。 但是,T1端接了一條線引到保險器。 T1與N線就同有電壓,R1、S1與N線都 有電壓。 當我把到保險器的T1線拆下后,斷路器下端的R1\S1\T1與N線都有電壓~! 神奇啊~!~!~!~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
T11與N線之間那個圓的就是單相220V風機啊~!如果說它壞了,那么我用第二個風機一個接N一個接R1或者S1的時候,這兩個風機都會正常轉。 可以這樣說,保險器的T1線接在哪一相上,哪一相就與N線沒有電壓。。。。 同時上傳一個電路圖CAD版 的~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~!?~!~!?~!?~!?~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
這樣與你說吧, 我再原電路上再加一個風機2,規格型號與原風機一樣。 把風機2的一條線接在N線上,另一條接在T1上。也就是在保險器進線端。 那么這兩個風機都不工作。 但是 ,可但是,但可是,但是可……………… 把風機2一條線接在N線上,然后 分別接在R1和S1上,那么原電路風機與后裝的風機2都能正常轉動。 這怎么解釋啊????????? 神奇啊~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
我也這樣想過, 但是把變頻器上斷路器分斷后, 我測量過R0、S0、T0的上一級斷路器,三相電壓及三相與N線的電壓都是正常的。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
新做的線路,電氣元件包括線材都是新~!~! 只要把保險器的上端線T1拆掉,那么T1與N還有220V的電壓的。這是正常的,。 可關鍵的是,保險器的上端線T1接到R1或者S1那么R1或者S1就沒電壓。 恢復原電,使風機如圖接線。 那么再加第二個風機,FAN2。 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。 這是為什么呢????? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
如果這條線斷路,那么怎么解釋。下邊這種現象? 再加第二個風機,FAN2。原風機電路不變,如圖。 Fan2 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。 這是為什么呢????? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
這個帶有標注說明的。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
我說明一下,我另接風機2分別在R1與N線、S1與N線。然后兩個風機都能工作`~!~! 正常運行`~! |
|
---|---|---|
|